"고객과 함께 미래를 여는 기업 효성모터"
최고의 품질 최고의 서비스로 보답하겠습니다.

[저압전동기] Number of start은 통상 2cold start 1hot start 가 표준요구사양인데 3cold start 2hot start 변경 시 가격상승은 몇%인가요? > FAQ

FAQ

[저압전동기] Number of start은 통상 2cold start 1hot start 가 표준요구사양인데 3cold st…

페이지 정보

작성자 효성모터 작성일21-04-07 09:56 조회2,678회 댓글0건 연락처

본문

- 기동빈도는 부하기계에 따라 많은 차이를 보입니다.
- 기동에 따른 온도상승이 중요한 변수인데, Pump의 경우는 기동시간이 짧아 기동빈도가 특별이 문제가 적지만 Fan의 경우는 기동시간이 길어 3 cold / 2hot이 매우 어려워 정밀한 검토가 필요합니다.

Limiting of starting frequency
Unless otherwise specified, the motor is capable of
a)Tree consecutive starts from *cold condition
Or
b)Two start from *hot conditon, and one or two consecutive starts is recommended.
Must not start more than specified
c)Five starts in a day, but consecutive starts is limited to following fig.★
because the motor need approxim ately one hour stalled time to restart.
 

20180720100053B13abff80-e5a6-40de-8ef0-fa5add12425c.gif 


* Cold conditin : the motor is ambient temperature.
* Hot condition : the motor is running with load more than approximately 2hours.


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.