"고객과 함께 미래를 여는 기업 효성모터"
최고의 품질 최고의 서비스로 보답하겠습니다.

[저압전동기] 해발 1000m 이상에서 온도상승은 얼마까지인가요? > FAQ

FAQ

[저압전동기] 해발 1000m 이상에서 온도상승은 얼마까지인가요?

페이지 정보

작성자 효성모터 작성일21-04-07 09:54 조회1,269회 댓글0건 연락처

본문

국내에서는 해발 1000m 이상에서 전동기를 사용하여야 하는 경우는 극히 드물다고 할 수 있겠습니다. 한라산이 해발 몇m 정도인지 기억이 나지 않는군요.. 일반적으로 해발문제를 고려 할때는 수출용 제품이 거의 전부라고 할 수 있겠습니다.
해발이 올라 갈 때 문제점은 무엇보다 공기가 부족해진다는데 있습니다. 공기가 부족하다면? 공기로 냉각하는 전동기의 경우 치명적 일 수 밖에 없습니다. 팬이란 놈이 아무리 열심히 돌아도 식혀줄 매질이 없어서 사실은 헛돌고(?)있다고 해야 하지 않을까요? 그래서 해발고도가 높아 질 때는 온도상승이 문제가 됩니다. 고도가 높아 질수록 온도상승은 해발고도가 낮은 지역에 비해서 여유를 더 가지고 가야 한다는 것입니다.. 아시겠죠? 냉매가 부족한 만큼 더 여유를 가지고 가자는 얘기죠.

이에 대해 NEMA( National Electrical Manufacturers Association) MG1 Part14 에서는 아래와 같이 규정하고 있습니다.

14.04.3
Machines which are intended for use at altitudes above 3300 feet(1000 meters) at an ambient temperature of 40℃ should have temperature rises at sea level not exceeding the values calculated from the following formula:
When altitude in feet:
          T rsl= T ra * [ 1- (altitute-3300)/33000]
When altitude in meters:
          T rsl = T ra * [1-(altitute-1000)/10000]
Where
          T rsl = test temperature rise in degrees C at sea level
          T ra = temperature rise in degrees C from 규격치
          altitude = altitude above sea level in feet (meters) at which machine is to be operated.

상기 영문이 어려우시죠? 짧은 영어로 해석해 보면..
해발 1000 m 이상 주위온도 40도 인 곳에서의 전동기는 다음 공식에 따르라
시험온도 = 규격치 * [1-(고도-1000)/10000]
가 되겠습니다. 여기서 규격치는 주위온도 40도 일때의 해발고도 1000m 이하일 때 기준온도임.

예를 들어보면
고도 2000 m 이고 주위온도 40도 인 곳에서 사용해야 하는 경우 (F종일 때)
시험온도 = 허용온도 = 105도 * [1-(2000-1000)/10000]=105도 * 0.9로
실제 허용온도가 105도의 90%입니다.
이것은 해발고도 1000m 이하 기준치(F종 105도)의 10% 여유를 두자는 결론입니다.
이제 이해하시겠죠?


댓글목록