[저압전동기] 유도전동기 기동계급이 무엇입니까?
페이지 정보
작성자 효성모터 작성일21-04-07 09:46 조회1,726회 댓글0건 연락처본문
유도전동기의 기동계급은 출력 1kw 당 기동할 때 입력의 계급을 말하는 것이면 출력(kw)당의 입력(kVA)에 의하여 분류하고 아래 표의 기호로 나타낸다 [KS C 4205참조]
기동계급 | 1kw당의 입력(kVA) | 기동계급 | 1kw당의 입력(kVA) | ||
A | 4.2 미만 | L | 12.1 이상 | 13.4 미만 | |
B | 4.2 이상 | 4.8 미만 | M | 13.4 이상 | 15.0 미만 |
C | 4.8 이상 | 5.4 미만 | N | 15.0 이상 | 16.8 미만 |
D | 5.4 이상 | 6.0 미만 | P | 16.8 이상 | 18.8 미만 |
E | 6.0 이상 | 6.7 미만 | R | 18.8 이상 | 21.5 미만 |
F | 6.7 이상 | 7.5 미만 | S | 21.5 이상 | 24.1 미만 |
G | 7.5 이상 | 8.4 미만 | T | 24.1 이상 | 26.8 미만 |
H | 8.4 이상 | 9.5 미만 | U | 26.8 이상 | 30.0 미만 |
J | 9.5 이상 | 10.7 미만 | V | 30.0 이상 | |
K | 10.7 이상 | 12.1 미만 |
1kw당의 입력(kVA)= {기동전류(A) X 전압(V) X (3)^0.5 }/ {정격출력(kw) X 1000 }
*참고: 윗 식에서 (3)^0.5 는 제곱근 3 을 나타냄.
(예) 7.5KW 4P 380V 기동전류 109.2(A) 인 경우
1kw 당의 입력(kVA) = {109.2 X 380 X (3)^0.5} / (7.5X1000) =9.583
상기 값은 9.5 이상 10.7 미만이므로 기동계급은 J 임.