"고객과 함께 미래를 여는 기업 효성모터"
최고의 품질 최고의 서비스로 보답하겠습니다.

[저압전동기] 유도전동기 기동계급이 무엇입니까? > FAQ

FAQ

[저압전동기] 유도전동기 기동계급이 무엇입니까?

페이지 정보

작성자 효성모터 작성일21-04-07 09:46 조회1,723회 댓글0건 연락처

본문

유도전동기의 기동계급은 출력 1kw 당 기동할 때 입력의 계급을 말하는 것이면 출력(kw)당의 입력(kVA)에 의하여 분류하고 아래 표의 기호로 나타낸다 [KS C 4205참조]

기동계급

1kw당의 입력(kVA)

기동계급

1kw당의 입력(kVA)

A


4.2 미만

L

12.1 이상

13.4 미만

B

4.2 이상

4.8 미만

M

13.4 이상

15.0 미만

C

4.8 이상

5.4 미만

N

15.0 이상

16.8 미만

D

5.4 이상

6.0 미만

P

16.8 이상

18.8 미만

E

6.0 이상

6.7 미만

R

18.8 이상

21.5 미만

F

6.7 이상

7.5 미만

S

21.5 이상

24.1 미만

G

7.5 이상

8.4 미만

T

24.1 이상

26.8 미만

H

8.4 이상

9.5 미만

U

26.8 이상

30.0 미만

J

9.5 이상

10.7 미만

V

30.0 이상


K

10.7 이상

12.1 미만





1kw당의 입력(kVA)= {기동전류(A) X 전압(V) X (3)^0.5 }/ {정격출력(kw) X 1000 }

*참고: 윗 식에서 (3)^0.5 는 제곱근 3 을 나타냄.


() 7.5KW 4P 380V 기동전류 109.2(A) 인 경우

     1kw 당의 입력(kVA) = {109.2 X 380 X (3)^0.5} / (7.5X1000) =9.583

     상기 값은 9.5 이상 10.7 미만이므로 기동계급은 J .


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.