"고객과 함께 미래를 여는 기업 효성모터"
최고의 품질 최고의 서비스로 보답하겠습니다.

[저압전동기] 구속시 허용시간 > 자료실

자료실

[저압전동기] 구속시 허용시간

페이지 정보

작성자 효성모터 작성일20-11-19 15:08 조회2,467회 댓글0건 연락처

본문

1. 허용온도 (DIE-CASTED ROTOR)

                   

                   

COLD

HOT

STATOR COIL

B 

200 ℃

100 ℃

F 

225 ℃

125 ℃

END RING

400 ℃

225 ℃

DOUBLE CAGE

UPPER

315 ℃

150 ℃

LOWER

400 ℃

225 ℃

SINGLE CAGE

400 ℃

225 ℃

 

  2. 허용 구속 시간  

      각 항목에 대한 허용 구속시간은 


             각 항목 허용 구속시간 = 각 항목별 허용온도 / 각 항목의 초당온도상승    

 

       이 되며, 이 때 가장 짧은 시간이 전체 모터에 대한 허용 최대 구속 시간이 된다.

 

   3. 기동 시 온도상승과 기동시간

기동 시 손실은 온도상승에 따른 저항 값 증가를 무시하면 전류의 2승에 비례하여 감소 한다. 따라서 가 속 시 냉각효과를 무시하면 허용 구속시간은 아래 그림의 ① CURVE로 나타낼 수 있다. 이 때 ②는 부하의 관성 및 부하 SPEED TORQUE CURVE 및 MOTOR SPEED TORQUE CURVE 와 기동 방식에 따른 모터의 가속운전 CURVE로서 ① CURVE와 간격이 클수록 기동은 안전하게 이루어진다. 특히 기동이 빈번한 부하의 경우에서는 이 두 CURVE의 간격을 최대한 크게 하여야 모터의 안전한 기동 및 수명을 연장시킬 수 있다.

 

20180720102442B4af63cb7-03bf-4d9d-93e2-3c8bcd4d7394.jpg 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.