[저압전동기] 방폭형 전기기기의 특징
페이지 정보
작성자 효성모터 작성일20-11-19 15:01 조회6,092회 댓글0건 연락처본문
방폭전기기기의 구조별표시방법
방폭전기기기의 구조 | 표시방법 |
---|---|
내압(耐壓)방폭구조 | d |
유입(油入)방폭구조 | o |
압력(壓力)방폭구조 | p |
안전증가(安全增加)방폭구조 | e |
본질안전(本質安全)방폭구조 | ia 또는 ib |
특수(特殊)방폭구조 | s |
2. 방폭전기기기는 그 최고표면온도에 따라 T1∼T6로 분류한다
온도등급 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
---|---|---|---|---|---|---|
최고표면온도(℃) | ≤450 | ≤300 | ≤200 | ≤135 | ≤100 | ≤85 |
3. 방폭전기기기 권선의 허용온도
구 분 | 측정 | 절연의 종류 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | E | B | F | H | ||
정격사용시 허용온도 | R | 90 | 105 | 110 | 130 | 155 |
정격사용시 허용온도상승한도 | R | 50 | 65 | 70 | 90 | 115 |
허용구속시간을 경과했을때의 허용온도 | R | 160 | 175 | 185 | 210 | 235 |
허용구속시간을 경과했을때의 허용온도 | R | 120 | 135 | 145 | 170 | 195 |
( R: 저항법 , T:온도계법) |
4. 방폭형 전기기기 표시기호
Ex e Ⅱ T3 | |
---|---|
Ex | 방폭형전기기기임을 의미 |
e | 안전증가 방폭구조를 표시 |
Ⅱ | 사용장소가 가스 분위기임을 의미 |
T3 | 외피표면의 온도상승한도를 표시한다 |
단, 내압(耐壓)방폭구조에서 사용되는 기호중 ⅡA,ⅡB,ⅡC는 가스의 종류에 따라 구분한다. 예) ⅡA:프로판 , ⅡB:에틸렌 , ⅡC:수소 또는 아세틸렌 |
5. 기호비교
구분 | 방 폭 구 조 | 사용 | 외피 표면 | 정격부하에서 사용시 권선온도 상승한도 |
Ex e Ⅱ T3 | 안전증가방폭구조 | 가스 | 200℃ | 90℃ |
---|---|---|---|---|
Ex e Ⅱ T4 | 안전증가방폭구조 | 135℃ | 90℃ | |
Ex d ⅡB T4 | 내압(耐壓)방폭구조 | 135℃ | 100℃ | |
상기 표의 권선 온도 상승한도는 주위온도 40℃에서 정격부하운전시 저항법에 의한 방법을 적용했을 경우임 |
6. 위험장소 분류
1) 0종장소
지속적으로 위험분위기를 생성하거나 생성할 우려가 있는 장소
2) 1종장소
통상의 상태에서 위험분위기를 생성할 우려가 있는 장소
3) 2종장소
이상상태에서 위험분위기가 생성할 우려가 있는 장소
7. 방폭구조 선정원칙
위험장소 | 방폭구조 |
---|---|
0종장소 | 본질안전방폭구조 |
1종장소 | 내압방폭구조 |
내압방폭구조 | |
유입방폭구조 | |
2종장소 | 안전증가방폭구조 |
폭발성분진위험장소 | 분진방폭구조 |
가연성분진위험장소 | 분진방폭구조 |
8. 주요국가의 위험장소표시 분류 방법
국 명 (규격) | 위 험 장 소 표 시 | ||
---|---|---|---|
한국 , 일본 (IEC) | 0 종장소 | 1 종장소 | 2 종장소 |
서독 (VDE) | ZONE 0 | ZONE 0 | ZONE 0 |
영국 (BS) | DIVISION 0 | DIVISION 1 | DIVISION 2 |
미국 (NEC , UL) | DIVISION 0 | DIVISION 2 |
댓글목록